Имеется измеритель регулятор ТРМ 1 у которого вышел из строя блок питания 220. Возможно ли подключить его на 24 вольта через клеммы 12, 16?
Вид для печати
Имеется измеритель регулятор ТРМ 1 у которого вышел из строя блок питания 220. Возможно ли подключить его на 24 вольта через клеммы 12, 16?
Если уже сгорел то почему бы не попробовать и подключить внешний на клеммы, все равно в ремонт :). Я как старый электронщик вскрыл посмотрел примерно схему отрезал ненужные дорожки и подключил бы.
Данный вопрос возник потому что на корпусе прибора написано ~90...245В 50гц /-24В
Доброго времени, помогите с выбором контроллера для муфельной печи.нужно поднимать температуру до 950с, с заданием шага набора температуры 9с в минуту до 550с, и далее 5с в минуту до 950, на фото родной контролер который не работает.вопрос подойдет ли трм1,ш2,у.с модификация чтоб подключить так же как родной? Или нужна другая модель?
Нет, возьмите ТРМ251.
Добрый день. Ваш родной контроллер по функционалу аналогичен с ТРМ1, но он не также как ТРМ1 не выполняет желаемых Вами условий по скорости нагрева. Поэтому если хотите восстановить прежнюю работоспособность, можете поменять. Если хотите реализовать новые хотелки, согласен с коллегой насчёт ТРМ 251.
С уважением.
Большое спасибо, очень помогли.Буду заказывать ТРМ 251, укажите пожалуйста какую модификацию выбрать?
Тут всё зависит от того, каким промежуточным устройством Вы будете регулировать нагрев. И в каком режиме.
В зависимости от этого и подбирается тип выхода.