Можно ли сделать доступным сигналы нажатия кнопок ПР200 для сброса аварии?
Делать внешнюю кнопку как то странно, когда есть контроллер.
Вид для печати
Можно ли сделать доступным сигналы нажатия кнопок ПР200 для сброса аварии?
Делать внешнюю кнопку как то странно, когда есть контроллер.
только через переменную экрана. Кнопки пока недоступны для пользования в программе, если вообще будут доступны.
Очень жаль. Такая схема оправдала себя с segnetics на многих объектах. От них ушёл, потому что они виснут)
Вы не любите кошек? Да вы их просто готовить не умеете;).
Через переменные экрана намного удобнее.
1) организуете экран аварий с автоматическим переходом на него в случае аварии.
2) выводите на него все аварии.
3) квитирование аварий - как посчитаете нужным.
Пример для ПР200.
Алексей Геннадьевич - через кнопки правильнее, кошернее так сказать :)
del------>
Присоединяюсь к пожеланию видеть кнопки. Еще не мешало бы тогда в программе определять активный экран.
А через меню квитирование неудобно и объяснять долго и всегда встречный вопрос "а кнопкой esc не сделал" :)
В защиту сегнетиков - у меня ни разу не висли. Один раз убил флэш из-за косяка в проге. Вообще мертвые сегнетики видел только из-за внешних траблов (залили водой, 220 в на температурные входы подали ....)
Камень в огород сегнетиков. Стоит на объекте 24 штуки.Рулят включением воды. Мне повезло все 24 из серии на которую были жалобы на "подвисание" кнопок. Получили "программатор" от сегнетика и раз в месяц один перезапускаю. Так что ОВЕН Вы там "кнопки" на ПР получше делайте. Без таких засад как у конкурентов))))
Здравствуйте. Возьмите за образец пример Юрия https://www.youtube.com/watch?v=NDxn...CXsKH-&index=2 Без кнопки сброса аварии на панели ШУ, мне кажется не обойтись. Не у всего техперсонала имеется группа допуска. Если речь идет об электроустановке.... :)