DB и OPC Server
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. Если я просто привязывал ПЛК через OPC Server к MasterScada, то всё прекрасно работало. А тут решил подвязать DB в TIA Portal. Импортировал теги в OPC Server, всё включил, но отклика нету. Подскажите решения проблемы.
-
-
Все данные действия выполнены уже давно. Стоит отметить , что перед реальным испытанием практикуем связь на Siemens CPU315-2 PN\DP
-
Попробуйте скачать и установить текущую версию ОРС сервера.
Вариантов тут немного:
1. Не выключена оптимизация у блока
2. Не включены права доступа в безопасности.
3. Указан неправильный номер блока.
-
Решение было найдено , может и глупое. Но в отключении Брандмауэра.