Доброго времени суток.
Задача такая:
Необходимо управлять расходом воды от 0 - 20 л/ч.
Сложность состоит в том что расходомер имеет датчик холла (1050 импульсов/л.)
Как пересчитывать правильно импульсы в литры ?
Вид для печати
Доброго времени суток.
Задача такая:
Необходимо управлять расходом воды от 0 - 20 л/ч.
Сложность состоит в том что расходомер имеет датчик холла (1050 импульсов/л.)
Как пересчитывать правильно импульсы в литры ?
20л-час это 1литр за 3минуты или 3150импульсов за 3минуты или 17,5имп/сек при максимальном расходе.
Но как считать мгновенный расход?
По длительности периода
Василий за три минуты литр ,значит 3150имп за 3минуты ,тоесть 3150/180
Анатолий, 1050 импульсов на 1 литр, хоть за 3 минуты, хоть за час, если отмерили только 1 литр.
Василий , вы же пишите в секунду ,а не в литр,но при этом делите на 180(сек),а за 180сек пройдет 3 литра и стало быть 3150импульсов .Нам же нужно посчитать период импульсов в зависимости от производительности(расхода) ,а не отмерить количество литров ..
Анатолий, вот ваши слова. http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post247409
1 литр за три минуты. А не 3 литра за 3 минуты(180 сек).
Да интересный спор! Максимальный расход 20 литров в час, 1050 импульсов 1 литр, тогда максимально(округляю) 6 импульсов в секунду(1050х20/3600)!
Василий бог в математике!!!