Здравствуйте, помогите настроить связку GXO3502 с ТРМ138. Из руководства к панели Вложение 31078 куда подключать rs485 А и В ?
Вид для печати
Здравствуйте, помогите настроить связку GXO3502 с ТРМ138. Из руководства к панели Вложение 31078 куда подключать rs485 А и В ?
Как-то так
Вложение 31081
И снова здравствуйте. Спаял кабель подключил, желтые треугольники что нет связи пропали.
На индикаторах только нулевые значения, помогите настроить переменные.
Создал индикатор Вложение 31183, переменнуюВложение 31184, настройки опросаВложение 31185
Варианты
1. Если здесь
Вложение 31187
стоит адрес 30003, то это, как я понимаю, классический адрес т.е. (ссылка 3х) 30001-39999 - Analog Input Registers - доступные только на чтение, функция 04.
Тогда следует учитывать, что в этом случае первому регистру ввода (самому младшему) соответствует номер ячейки 30001. А нумерация регистров в ТРМ начинается с 0, т.е. имеет место так называемое смещение адресов.
Это смещение нужно учитывать и адрес регистра в настройках переменной будет не 30003, а 30004
2. Если после выполнения п.1 показания на дисплее будут совсем не такие как в ТРМ, тогда следует поменять эту настройку
Вложение 31188
Описание ТРМ 138
значение температуры float ст. слово 0x0003
значение температуры float мл. слово 0x0004
Адреса менять не стал, поменял значения в настройках опроса. Данные отображаются. Спасибо за помощь.