Доброго дня, уважаемая поддержка!
Подключил термосопротивление ТСМ-1388, 50М/С/3/-50+120 к ТРМ1.
Перетыкал все коды типа датчика, но нигде температура не соответствует фактической.
ТРМ1
зав. №40832140202053343
ТСМ : №965 от 2007.12
Куда двигаться?
Вид для печати
Доброго дня, уважаемая поддержка!
Подключил термосопротивление ТСМ-1388, 50М/С/3/-50+120 к ТРМ1.
Перетыкал все коды типа датчика, но нигде температура не соответствует фактической.
ТРМ1
зав. №40832140202053343
ТСМ : №965 от 2007.12
Куда двигаться?
Для 50М, тип датчика "09":
Вложение 30599
Смотрите может в приборе коррекция введена, может сопротивление проводов даёт погрешность, может датчик неисправен, может прибор, пять минут можно найти чтобы всё проверить!