Конфигурация ТРМ 136
Всем здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации:
Имеется ТРМ 136. На первые четыре входа подключены термопары. На выходе необходимо получить срабатывание первого реле если есть превышение заданной температуры хотя бы на одном входе.
Вроде как первая конфигурация: http://www.owen.ru/catalog/izmeritel...rm136/34138714
В конфигураторе ставлю в каждом из четырех ЛУ "Позиционный номер выходного устройства (С.dr)" =1.
На странице 42 "Руководства по эксплуатации" на прибор написано: "Один и тот же входной сигнал или одно и то же ВУ могут быть подключены одновременно к нескольким ЛУ. При работе одного и того же ВУ с несколькими ЛУ следует помнить, что переключение этого ВУ в состояние «Включено» будет осуществляться по схеме «ИЛИ», т.е. ВУ включится, если хотя бы одно ЛУ сформировало сигнал «Включено».
То что мне и надо=). Но работает прибор по схеме "И", т.е. первое реле срабатывает, когда на всех термопарах превышение температуры.
Как бы сделать так, чтобы первый выход срабатывал по превышению температуры одной из термопар?
-
Добрый день. Я так не заморачивался. Каждое ЛУ вывел на свой выход, а выхода уже запараллелил. И получилось ИЛИ.
Просто мне так было удобнее. У меня в системе 2 шт. 136 и 2 шт. 202. Связаны по 485 интерфейсу на ИП 320. Кидал связь ЮТП кабелем. 2 жилки на интерфейс, 2 на синализацию. То есть при сработке любого из ВУ - загорается лампочка. А на панели я уже вывел сработку каждого ВУ отдельно.
То есть лампочка загорелась - оператор смотрит, в какой камере попёрло превышение температуры. Система контроля температуры складов.
Может и Вам запараллелить выхода физически? А то на картинке меня смутило слово в скобочках (отключить).
С уважением.
-
Благодарю! Наверно так и сделаю.
Тем более звонил в техподдержку, там сказали, что несколько датчиков конфигурировать на один выход неправильно.
Остается вопрос в том, что на сайте и в инструкции это стандартная конфигурация, а в реале реализовать эту конфигурацию нельзя=)