Всем добрый вечер! Имеется ПЛК110-220.32-k(m2), нужно подключить 3-х проводные датчики, (ёмкостный с npn и индуктивный pnp сигналом, оба нормально открытые)?
Всем добрый вечер! Имеется ПЛК110-220.32-k(m2), нужно подключить 3-х проводные датчики, (ёмкостный с npn и индуктивный pnp сигналом, оба нормально открытые)?
Вложение 28562Спасибо,а я подключаю датчики по схеме (во вложении)https://drive.google.com/open?id=0B4...NLWDBabTU1WTdn, в схеме есть ошибка датчики CAP имеет (npn сигнал), а датчики E2B-M12 имеют (pnp сигнал), товарищ один мне нарисовал такую схему подключения, но по ней не получается подключить
У Вас же имеется отдельный БП + встроенный в ПЛК - вообще никаких проблем не вижу, я про одновременную работу датчиков с разными структурами выходного транзистора, только по току не перегружайте, особенно встроенный в ПЛК БП! Суть, надеюсь, понятна: например датчики n-p-n запитываем от встроенного в ПЛК БП(так как их меньше), тогда выход "+" этого БП подаём на общий провод дискретных входов(клемма "6"), а датчики p-n-p запитываем от отдельного БП и выход "-" этого БП также подаём на общий провод дискретных входов(клемма "6" ПЛК)!
Подтяните входы к примеру n канального датчика, через резистор к плюсу.
при срабатывании на входе будет минус.
Лучше ставьте промежуточное реле.
Тогда уж что-то твёрдотельное, типа:
Вложение 28570
Спасибо большое за подсказки! Сделал как вы сказали, ёмкостные датчики подсоединил к БП ПЛК, а индуктивные к отдельному БП и всё заработало корректно!!!