Здравствуйте, подскажите кто сталкивался. На вход ФБ подается сигнал температуры, который держится стабильно. Но внутри ФБ значение периодически сбрасывается в 0 на 1-2 секунды. В чем может быть проблема?
Вид для печати
Здравствуйте, подскажите кто сталкивался. На вход ФБ подается сигнал температуры, который держится стабильно. Но внутри ФБ значение периодически сбрасывается в 0 на 1-2 секунды. В чем может быть проблема?
Для начала что за ФБ.
Свой функциональный блок на CFC
Вложение 28556Вложение 28557
Показания датчиков считываются с мв110-8а, в основной программе показания отображаются корректно, в том числе и на входе блока modem прерываний нет. Но в функциональном блоке(для формирования текста сообщения) значение постоянно сбрасывается в 0 каждые 5-10 секунд на 2-3 секунды. Эти переменные внутри ФБ больше нигде не используются и не перезаписываются. Временно пришлось установить фильтр
Фильтры Вы установили на входе ФБ и все стало корректно?
Вложение 28558
Так ведь Вы утверждали ранее, что сигналы на входе ФБ и так стабильные, без фильтров.
Если фильтры снаружи ФБ помогли, значит проблема не внутри ФБ.
Скриншот "fb" это и есть раскрытый ФБ "modem"...вход ФБ это второй скриншот "modem", на его входе значение держится стабильно. Внутри ФБ "TEXT_SMS" значение так же скачет как и на входе.