-
Вложений: 1
Подключение ТРМ 10
Здравствуйте. Несколько вопросов по ТРМ 10.
Вложение 27477
Нагреватель печи подключен, как на картинке. Тиристорное управление. Подскажите, сможет ли одноканальный ТРМ 10 управлять двумя парами тиристоров? Может ввести в схему дополнительное реле?
Вопрос второй. Как на ТРМ 10 выставить диапазон срабатывания (гистерезис?)? То есть, чтобы вкл/откл происходило +-5 градусов от номинала.
Вопрос третий. На моем приборе не регулируется ничего, кроме температуры. То есть, нажимаю "Прог" - загорается первый светодиод, начинает мигать правая цифра. Нажимаю "Прог" второй раз - загорается второй светодиод, цифра мигать перестает и на нажатие стрелок не реагирует. Остальные параметры так же. Спасибо.
С уважением, Федоров Алексей
-
Добрый день. При всём уважении, но по моему Вы руководство по эксплуатации (РЭ) вообще не открывали. Если нет бумажного - посмотрите на этом же сайте.
Коротко постараюсь направить.
Программирование описано в п 6.2 стр 49 РЭ. То что Вы нажали кнопку ПРОГ, Вы попадаете в меню 1 уровня и там выставляются основные, часто изменяемые параметры. Чтобы попасть во 2 уровень нужно ПРОГ держать 3 сек. Подробнее в РЭ.
ТРМ 10 может работать как ПИД регулятор, для этого используется 1 выход. И никакая дельта в этом случае не нужна. ПИД регулятор держит температуру с очень небольшой погрешностью, при хорошей настройке доли градуса.
Может работать по 2 позиционному регулированию тогда и выставляется дельта, те самые параметры С1 и С2. Подробнее пункт 3.2.4 РЭ, стр 34. При этом используется 2 выход ТРМ10.
Для того, чтобы ответить как подключить управление тиристорами, надо как минимум знать тип выходного устройства Вашего ТРМ. Это 2 последние буквы в маркировке Вашего ТРМ. Если РР, значит релейный ит.д. подробнее стр 4. РЭ.
Так что определитесь, что именно Вы хотите.
Если что, можете в личку, там подробнее можем.
С уважением.