ПЧВ. Непонятная работа.
Имеется: Болгарский тельфер (тормоза конусные, растормаживаются при подаче напряжения на двигатель) г/п 2т, двигатель 3 кВт. и ПЧВ на 7,5 кВт.
При подъеме и опускании груза массой менее 1 т - все отлично.
При подъеме груза массой более 1 т - все отлично (и с земли, и на весу), а вот при опускании возникает ошибка W7. Не понимаю почему.
-
Тормозной резистор есть ?
-
-
Цитата:
Сообщение от
lonheron
Нет .
Надо обязательно поставить.
-
Частично помог параметр 4-17 (Режим генератора с ограничением момента) - установил 15% в место 100% по умолчанию. Заработало - но скорость опускания крайне медленная. На вскидку 15-20 Гц.