Всем привет!
Вопрос такой:
необходимо установить связь ОВЕН ПЛК100 с Интачём по DDE.
С ПЛК шел CoDeSys Gateway DDE Server. Думаю его можно использовать.. или нет?
Пробую пока хотя бы увидеть данные с ПЛК в Excel..
DDE Server активен.
Какую формулу я должен написать в excele?
=GatewayDDE|????|????
Где подсмотреть название топика и в какой форме вписать переменную?
В программе ПЛК (PLC_PRG) нужная переменная называется i.
Подскажите, пожалуйста.
-
Подскажу только по последнему вопросу.
переменная i в PLC_PRG называется PLC_PRG.I
-
Спасибо
Спасибо, Владислав, и на том ;)
Настроил связь по OPC. Просто долго не мог установить IOServers от InTouch. Кривая инсталяшка попалась. А теперь все прекрасно работает.
-
Описание есть в документе Codesys_V23_RU.pdf (у меня Codesys версии 2.3.6.2). Глава 8 "DDE интерфейс".