ТРМ138-P с прогревом прибора начинают врать датчики температуры ТХА
Есть ТРМ138-Р, подвешен датчик ТХА9505 к первому входу.
Настройки канала выполнены, компенсация температуры в настройках включена.
Как только включаешь прибор, показывает температуру правильно, со временем, и прогревом платы прибора во время работы (от led-индикаторов, БП, процессора) температура уходит на несколько градусов.
Я так понимаю вместе с прибором прогревается и внутренний датчик, предназначенный для компенсации показаний термопар.
Каково типовое решение этой проблемы?
И где на плате этот датчик, рядом с разъемом входов торчит LM334 только разве что.