Какая из сетей будет быстрее?
Вложение 24185
Вложение 24186
Вид для печати
Какая из сетей будет быстрее?
Вложение 24185
Вложение 24186
первая, просто количество опросов меньше
Нельзя в лоб сравнивать две топологии.
Вам необходимо два контроллера, или необходимость максимально ускорить обмен?
Ой, а я первую картинку не заметил :)
на второй картинке будет быстрее, так как на каждом ПЛК висит меньше приборов, а ТСР ему все равно, он тележку вытянет и так и так. Но скорость опроса по Modbus на двух разных ПЛК будет быстрее.
Николаев Андрей. Я знаю что я не некорректно задал вопрос. Необходимо что бы ПЛК и подключенный к нему модуль вывода 16к, работали максимально быстро, а вот 32 канальные модули ввода и вывода работали в той же сети, но высокая скорость работы их не так важна.
melky. В принципе, для этого такая схема (2 рисунок) и рассматривается. Потому что нам нужно будет использовать большое количество модулей ввода и вывода и при этом скорость всей системы должна быть достаточно высокой. Для ускорения Modbus-а используем Modbus.lib. и способ опроса с помощью string (http://www.owen.ru/forum/showthread....ght=Modbus.lib).
Что значит быстро опрашивать этот один модуль?
Какое время является критичным?
Что значит будет много модулей? Схема, приведенная Вами не конечная?
ПЛК110-30 и ПЛК110-60 имеют два RS-485, обмен можно на самом ПЛК распараллеливать.
Николаев Андрей Да это не все устройства, вот полная схема всех ПЛК и модулей. Интересует именно максимальная скорость, которую можно выжать, или возможно другой вариант, более правильный.Вложение 24212
до 30..50мс на все увидев это на ПК
Разделяйте сети на два порта RS.
Выбирайте опрос 32Р пореже, опрос 16К по изменению.
Можно через функции реализовать, тогда можно часть модулей не опрашивать, когда вам это не требуется.
На 11 модулях в ряд (каша из 32ДН, 16К, 8Р) добивались времени реакции в 70мс.
Я думаю Валенок когда писал 30-50 мс и имел в виду работу не через конфигуратор, а через библиотеку. Если времена критичны, я бы так и поступил.
Ну а дальше по советам Amko.
1. Обязательно раскладывать модули на два RS-485, благо что у выбранных Вами контроллеров их по две штуки.
2. Если Вам нужно быстро опрашивать один модуль, и это модуль 8А, то может стоит рассмотреть связку не ПЛК110 + МВ110-8А, а ПЛК160. В любом случае модуль, который надо часто опрашивать на один RS, остальные модули на другой.
3. Работу "по изменению" и "по команде" при настройке обмена через конфигуратор надо очень внимательно настраивать и тестировать.