Подключение панели ИП320
Здравствуйте! Вопрос такой Панель ИП320 возможно подключить без переходника? Потеряли переходник. Сидим думаем, как можно. Схемы распайки видел, но решил спросить для начала. Нужен 485 интерфейс. Может, купить можно переходник отдельно? Или просто спаять провод достаточно?
-
Спаять провод достаточно. У меня был такой вариант. Переходник просто не входил в размер шкафчика. На переходнике конечно подключение удобное, но и без него работает.
-
Спасибо. Я так понял, это клеммы 7 и 8 TXD и RXD на стр.20 руководства? Обычно просто 485 интерфейс обозначают как А и В. Поясните, пожалуйста?
-
Вложений: 1
Только что прозвонил переходник. Клемма А - 9 контакт переходника на стороне панели, клемма В - 8 контакт.
Вложение 22285
-
Вложений: 1
Добрый день. В руководстве приведена к сожалению только распайка стандартного нульмодемного кабеля, а переходника нет. Я в своё время просто разобрал переходник и посмотрел куда идут проводки. Сейчас схему поднял, там действительно А-9, В-8. На всякий случай схемку в приложение кинул.
-