Помогите, можно ли подключить ТРМ212 с датчиком тепла на первом канале( второй канал откл.) к ТРМ148 чтобы она принимала данные с ТРМ212 через канал RS485. Если можно то как настраиваю?
Вид для печати
Помогите, можно ли подключить ТРМ212 с датчиком тепла на первом канале( второй канал откл.) к ТРМ148 чтобы она принимала данные с ТРМ212 через канал RS485. Если можно то как настраиваю?
А что такое "Прокладка"?
всё зависит от того каким образом Вы собираетесь использовать трм148
212 используется в качестве дополнительных каналов для 148. Мне надо чтобы 212 передавал информацию к 148
при чем тут 212, трм148 куда дальше передает информацию?
Дальше передает к котлу, для управления ступенями
Хотим проверить возможности приборов
не нравится что? Это два ведомых устройства, они самостоятельно не могут инициировать обмен, их обязательно должен кто то опрашивать. И даже если кто то будет брать информацию с трм212, то передать её в трм148 просто некуда.
Начальник от Вас скорее всего хочет, чтоб Вы объединили эти два прибора в одну сеть и отображали полученную информацию ими от датчиков и управляющие сигналы на исполнительные механизмы на экране ПК