ПЛК110 и МВ110-32ДН
Доброе времени суток!
Подскажите где почитать или подсмотреть как в проект с PLC110-32 (codesys 2.3) добавить модуль МВ110-32ДН.
С самим контроллером разобрался, простенькую программку написал, залил и проверил. Все хорошо. А вот модуль никак не могу добавить.
Заранее всем спасибо.
-
Я так понимаю, при отсутствии COM порта можно воспользоваться USB/RS-485 ОВЕН АС4.
Адаптер работает по windows 8 или лучше дополнительно установить windows 7?
-
МВ110-32ДН, МВ110-16ДН, МУ110-Р сконфигурировали. При подключении к конфигуратору М110 видны версия прошивки и имя прибора. Можно посмотреть встроенным приложением состояние входов. Все работает без замечаний.
При подключении к ПЛК виден только МВ110-16ДН. Индикаторы RS485 мигают у всех приборов. МВ110-16ДН ставили как в начале линии, так и в конце. Связь есть.
МВ110-32ДН и МВ110-8Р ПЛК не видит.
При внимательнои сравнении настроек приборов нашли одно отличие. У МВ110-16ДН в параметрах конфигуратора "Сетевые параметры" есть строка "Протокол обмена" где мы выбираем протокол Modbus.
У МВ110-32ДН и МУ110-8Р этого параметра в конфигураторе нет.
Это правильно?
-
Вложений: 2
На W8 конфигуратор настроили. Все коннектится.
Кабель связи медная витая пара. Из трех устройств работает только одно - МВ110-16ДН. При этом работает как одно в линии, так и со всеми. В конце линии и в начале.
МВ110-32ДН и МУ110-8Р не подключаются.
Хочу отдельно уточнить момент, который у меня вызывает смущение.
У МВ110-16ДН в параметрах конфигуратора "Сетевые параметры" есть строка "Протокол обмена" где мы выбираем протокол Modbus.
У МВ110-32ДН и МУ110-8Р этого параметра в конфигураторе нет.
Это правильно?
Скриншоты прилагаю.
Вложение 21101
Вложение 21100
Заранее благодарю и извиняюсь за возможно тупые и бестолковые вопросы. Только начинаю познавать CoDeSys.
-
Всем доброе время суток!
Проблема решилась ))) Всем спасибо за участие.
Ошибка закралась в регистре. в настройках МВ110-32ДН указывал значение в hex (63 и 64 регистры), а надо в dex (99 и 100 регистры).
Протокол обмена МВ110-32ДН выбирает автоматически, соответственно этой строки в конфигураторе нет.
Как только исправил регистры, сразу все забегало.
Всем удачи!