Имеются вопросы по поводу подключения контакторов 4 величины, то есть на нагрузку 30кВт. Я так думаю что контакторы напрямую подключать через выхода ПР110 нельзя, необходимы промежуточные реле? Или я не прав?
Вид для печати
Имеются вопросы по поводу подключения контакторов 4 величины, то есть на нагрузку 30кВт. Я так думаю что контакторы напрямую подключать через выхода ПР110 нельзя, необходимы промежуточные реле? Или я не прав?
Если катушка на 220В и не часто включаются, почему бы и напрямую не подключить!
Не правы дважды
1.не стоит плодить новые темы ,для этого есть соответствующие темы ,в том числе экспресс вопрос \ответ .
2.необходимо защитить контакты реле варисторами ,от самоиндукции или использовать промежуточное реле ...
Не подумал где лучше создать тему, если есть возможность перенести перенесите! А по поводу выходов так лучше через промежуточное реле!