ТРМ 132м
Здравствуйте! Возник вопрос. Есть ли возможность в данном приборе реверсировать сигнал 0-10В в 10-0В?
Иными словами максимум=0В, минимум=10В.
Вопрос возник в сопряжении ТРМ132м с клапаном, точнее с приводом AB Regin.
Может кто-то сталкивался с такими приводами?
-
-
-
если привод AQM то это решается переконфигурированием самого привода, джамперами и кнопкой на нем. в самом трм это сделать нельзя, если только в СЦ овена не помогут. ну и остается запасной вариант - ПР114, алгоритм размером со спичечный коробок.
в приводами работаем регулярно и часто, как и с коригами. и вот кстати!: ))) в кориге любые аналоговые выходные сигналы можно перевернуть как хошь:0-10, 10-0, 2-10, 10-2. Господа и дамы из Овена, приведите уже 132-133 к уровню 21 века)))
-
В РЭ указано только про реверсирование выходного сигнала 4-20мА. Джемпер присутствует, но о нём ни слова...
-
Здравствуйте,
ТРМ132М инвертировать 0-10 В и 10-0 В не может.
Так же подскажите пожалуйста полную маркировку вашего привода или руководство для него.