ТРМ32 Щ4 СОБЫТИЕ P−−2
Здравствуйте.
Возникла проблема:
Прибор обеспечивает защиту системы от превышения заданного значения Тобр.max., но автоматически НЕ восстанавливает и систему и НЕ переходит в режим нормальной работы. P−−2 на нижнем цифровом индикаторе прибора. КЗР закрыт. U-10=001.0
-
А значения Тобр реальной и Тобр max по графику из настроек прибора для данной точки как соотносятся в этот момент?
-
42 реальная обр., 41 обр. макс.
-
Ну так ИМХО при 39-40 реальной должно в регулирование перейти при дельте 1, а у Вас 42.
-
Есесно, но далее, остывает обратка аж до 20... и усё, КЗР закрыт.