Вложений: 4
Имя присвоеное входу не работает
Доброго времени суток. Столкнулся с очередной непоняткой.
Есть вход ПЛК110 - DI9, присваиваем переменной sb_stop значение входа Вложение 19888,
если использовать эту переменную в PLC_PRG, то все хорошо срабатывает Вложение 19889
а если попытаться истользовать переменную в ФБ (который однозначно вызываеться из PLC_PRG) то переменная подсвечивается
но реакции на выходе нету. Вложение 19890 Вложение 19891
Если в этом же ФБ вместо переменной прописать непосредственно вход DI9 то все работает работает.
Переменная объявлена в Global Variables.