Добрый день!
Есть ПЛК150, на одном аналоговом входе мерит давление.
На самом ПЛК реализован регулятор ON-OFF.
ПЛК опрашивается по модбас при помощи лектуса, и выводится на скаду.
Все работает, но как изменить уставку "UST" при помощи лектуса?
Вид для печати
Добрый день!
Есть ПЛК150, на одном аналоговом входе мерит давление.
На самом ПЛК реализован регулятор ON-OFF.
ПЛК опрашивается по модбас при помощи лектуса, и выводится на скаду.
Все работает, но как изменить уставку "UST" при помощи лектуса?
добавь еще один Float в modbus slave после уже установленных float и дай ей имя UST а USR в PLC_PRG сотри .. и в конфигурации Lectus добавь еще 1 регистр для записи и все