:confused::confused::confused:При загрузке проектов и подключении пишет на экране панели Потеря связи
PLK адресс №1
никак не могу сдать обьект выручте !!!!плиз!:confused::confused::confused::confused:
Вид для печати
:confused::confused::confused:При загрузке проектов и подключении пишет на экране панели Потеря связи
PLK адресс №1
никак не могу сдать обьект выручте !!!!плиз!:confused::confused::confused::confused:
Ну нельзя же так бездумно делать.
1. В ПЛК в настройках порта скорость 115200 и отсутствие контроля четности
Вложение 18816
2. А порт панели имеет скорость 9600 и включен контроль четности.
Вложение 18818
Кроме того в настройках порта ПЛК выбран режим Modbus ASCII, а для порта панели - Modbus RTU.
В настройках порта панели сделать так
Вложение 18819
Для порта ПЛК установить режим Modbus RTU
Вложение 18820
Да эти настройки я уже поменял загрузил с ними нет связи пишет хоть убей!эт видно настройки до изменения я скинул извените!
1. Удалить порт Debug
Вложение 18821
2. Добавить RS232
Вложение 18822
3. Не забыть исправить на Modbus RTU!!
Вложение 18823
Для справки можно использовать RS232 Debug, только кабель должен быть КС2 или в КС1 удалить перемычку, а для подключения к плк из КДС использовать Ethernet
все работает!спасибо большое за помощь!сам себя завел в тупик!спасибо помогли разобраться!)))