Добрый день! Подскажите структуру кадра посылки для ПКП1Т под Modbus ASCII.
Желательно конкретный пример посылки, и ответа на нее.
С Уважением.
Вид для печати
Добрый день! Подскажите структуру кадра посылки для ПКП1Т под Modbus ASCII.
Желательно конкретный пример посылки, и ответа на нее.
С Уважением.
:confused:Цитата:
Подскажите структуру кадра посылки для ПКП1Т под Modbus ASCII.
Регистры описаны в руководстве.
Вообще не понятно. Протокол Modbus что ли? Так куча документов есть.Цитата:
структуру кадра
Давайте на примере.
Посылаю следующую посылку для считывания состояния прибора, где 01 - адрес устройства, 04 - номер функции, 00 0A - данные состояния прибора, C0 1E - CRC.Цитата:
01 04 00 0A C0 1E
Ответ приходит следующий:
На запрос:Цитата:
01 84 02 C2 C1
Отвечает тоже самое:Цитата:
01 04 00 07 01 DB
Цитата:
01 84 02 C2 C1
так Вы определитесь, аскии или рту Вам нужен, ответ Вам приходит об ошибке