Кто нибудь пробовал запустив на ПЛК Slave ModBus RTU на Debug RS232 соединиться вот с утилитой ModBus Poll (http://www.modbustools.com/) ? Почему то не получается, ошибка Illegal data address!
Вид для печати
Кто нибудь пробовал запустив на ПЛК Slave ModBus RTU на Debug RS232 соединиться вот с утилитой ModBus Poll (http://www.modbustools.com/) ? Почему то не получается, ошибка Illegal data address!
К простому RS232 подключайтесь.
Дебаг для связи со средой программирования.
Обычный занят, нужен именно Debug
Если просто поиграть, то возьмите простой орс. к примеру лектус.
Проверяйте параметры порта , или проверить вообще его работоспособность (кодесисом) или шнурок с разьемом проверить , или ПЛКшку разобрать-собрать ;) , тоже лечится иногда (туда надо дунуть-плюнуть , спиртом подышать ). Чаще всего разьем порта выделывается.
Но судя по ошибке проблема не в порте , а в адресе регистра , х.з надо чем-нибудь простым и работоспособным типа Модбас Тестер проверить , регистры начинаются с "0".
DmitriyFara разъединить мало, надо еще и рестартнуть ПЛК, чтобы он понял, что это уже порт не для программирования, кажется в РЭ это есть... не помню точно.
На дебуге висит CI6000A через SysLibCom, никаких проблем.
А какие параметры для порта ?