По TCP/IP соединился. HyperTerminal работает. Связаться из CoDeSyS не получается. Кабель проверен.EasyWorkPLC тоже не связывается. В чем может быть дело?
Вид для печати
По TCP/IP соединился. HyperTerminal работает. Связаться из CoDeSyS не получается. Кабель проверен.EasyWorkPLC тоже не связывается. В чем может быть дело?
Если в HyperTerminal последнее сообщение "Switch top RS to CoDeSys mode..." то соединение с CoDeSys должно устанавливаться нормально, если же что-то другое, то смотрите перемычку на верхней плате
Пишет
**** ERROR: Can not open Checksum file ****
На верхней плате перемычка (возле которой маркировка XP2) не установлена
Проверьте контакт или перемычку в кабеле
Кабель плохо обжат, перемычка в кабеле отсутсвует. Однако.