При подключении модуля ввода сигналов взаимной индуктивности к существующей сети rs-485, использующей проктокол Modbus-RTU, работа сети нарушается, программно определяется ошибка связи с существующими устройствами (используется библиотека modbus.lib). После отключения модуля от сети (физическое отключение контактов от клемм) индикатор "RS-485" несколько раз показывает активность обмена в течение ~1с с разными промежутками времени (~5-10с). Прилагаю снимок экрана настроек программы-конфигуратора.
Вопрос к техподдержке: С чем может быть связана данная ситуация?http://img.prntscr.com/img?url=http:...om/GUo2xUA.png
-
Очень похоже на то, что у Вас конфликт адресов МОДБАС.
-
все остальные адреса известны: 1,2,3, 11, 12, 13. Хочу еще раз обратить внимание на то что модуль продолжает проявлять активность интерфейса rs-485 при физически отключенной шине после опроса и адрес модуля меняли с 10 на 21, если что )
-
если ответов не получу до понедельника, то я вам обещаю: подключусь интерфейсом rs-485/usb и запишу логи порта после отключения модуля от шины) есть подозрение , что увижу что-нибудь вроде "я по десять раз ответ не повторяю, не повторяю, не повторяю.." ))
-
Сетевой обмен - это давно известная проблема приборов фирмы "ОВЕН".
-
меня больше настораживает именно версия прошивки)))
-
Результаты проверки:
Для проверки использовались два различных модуля: первый МВ110-224.1ВИ2 (зав. № 42420120904036741), второй МВ110-224.1ВИ1 (оба модуля я далее по тексту МВИ). Оба с прошивкой версии 1.00 (по крайней мере такой номер отображается в программе-конфигураторе).
Тест проводился как на реальном объекте (ЦТП: ПЛК150, 3х ПЧ Danfoss FC202, 2х МВА8, 2х МДВВ), так и в тестовых условиях через Lectus Modbus OPC сервер. Кроме этого был выполнен анализ данных в линии RS-485 при помощи программы чтения данных из последовательного порта. Однозначно наблюдается следующая картина: МВИ отвечают на запросы по протоколу Modbus-RTU как на "свои" так и на "чужие". Причем ответ на "свой" запрос выполняется практически сразу (<50мс), а на запрос к другому устройству через 100-200мс. Довольно забавно выглядит то, что при ответе на запросы к другим устройствам МВИ самым честным образом в поле функции размещает код исключения со значением "83" (hex) (то есть ответ "при попытке чтении регистра хранения не могу найти в своей памяти регистр ПЧ с адресом 49999" ?) и иногда еще добавляет после кода исключения каких-то три байта перед CRC (это вообще за гранью моего понимания протокола Modbus RTU). Из этого можно заключить что данные модули неработоспособны в принципе по причине "глюков" в прошивке. Очень жду комментарии разработчиков.
-
Почему приборы серии МВ110-ВИ отсутствуют на сайте? Очень странно. Таким образом производитель умывает руки? Мне нужны ответы, а не просмотры! Будьте так любезны...
Если тема размещена в несоответствующей ветке, я не обижусь, если она будет перемещена в ветку "модули ввода-вывода"
-
Может у Вас МУ...-8И?
Потому, как приведенного Вами модуля нет даже в прайс-листе.
-
Модуль ВИ. На сайте его нет, так как снят с продаж, в связи с недостаточным к нему интересом.
Однако это никак не ограничивает поддержку уже проданных устройств.
Напишите, пожалуйста, в тех. поддержку - наши специалисты обязательно проверят и свяжутся с Вами.