OPC - сервер "Логика"
Добрый день!
Стоит задача считать архивы в MasterScada с приборов НПФ "Логика", а именно СПТ941.10, подскажите как реализовать, используя OPC-сервер "Логика" данные с прибора считываются, а вот в MasterScada с OPC - сервера переменные содержащие архив отображаются как вещественные дв.точности.
-
Не совсем понятно в чем именно проблема.
Вы добавили в дерево системы OPC HDA сервер? Пришлите несколько скриншотов.
-
Вложений: 1
Вложение 15265
при запуске переменные "v1" серые, их тип "вещественные дв. точности" изменить не удается! а через OPC сервер они считываются хорошо, в чем проблема?
-
и самый главный вопрос как уже получить доступ к этим архивам используя MasterScada?
-
А зачем их менять?
Когда вы запустите режим исполнения, в их архив запишутся значения из ОРС сервера. Посмотрите нашу документацию по связи с нижним уровнем (там есть работа и HDA):
http://www.masterscada.ru/services/s..._Low_Level.pdf
-
возможно ли посредством MasterScada и OPC сервера "Логика" получить уже имеющиеся архивы и увидеть их?
-
эти переменные по сути и есть архив значений (за час, за сутки, за месяц), созданные прибором СПТ 941.10, стоит задача просмотра данных архивов, как это реализовать?
-
Если вы все правильно настроите, то данные будут считаны из прибора (на заданную глубину) и запишутся в архив MasterSCADA.
После этого вы можете работать с ними также как с обычными архивными переменными - через тренды, отчеты и т.д.
-
нету ли примера работы с использованием спт и opc логика?
-
С точки зрения MasterSCADA не играет какой ОРС сервер используется - принцип полностью одинаковый.
Вы посмотрели документацию на которую мы дали ссылку.