Добрый день!
Можно ли по сети вывести ТРМ 151-06 из состояния "Авария"? Если да, то как?
Параметр Str.s включен (разрешен запуск программ по сети)
Вид для печати
Добрый день!
Можно ли по сети вывести ТРМ 151-06 из состояния "Авария"? Если да, то как?
Параметр Str.s включен (разрешен запуск программ по сети)
Снять критическую аварию по сети нельзя. И сделано это по вполне логическим соображениям: если у Вас на объекте возникла критичная ошибка - в любом случае должен подойти обслуживающий персонал и разобраться что именно случилось, и заодно снять ошибку.
Если бы можно было сбрасывать её с компьютера - кто бы разбирался почему она возникла... и что произошло с продукцией (оборудованием)...
А что нужно сделать, что бы прибор не выходил в режим "Авария". Необходимо для проведения пуско-наладочных работ
Спасибо!
Для того, чтобы прибор не выходил в режим критической аварии необходимо четко следовать инструкциям, ну и необходимо было правильно подобрать модификацию, и точно задать настройки.
Часто возникающие критические ошибки:
AD.ER и остальные по документации - ошибка измерений. Возникает либо из за плохого подключения датчиков, либо в силу помех, наводящихся на цепь датчик - прибор.
Ошибка расчета по графику. Необходимо проверить конфигурацию, и обязательно проследить, чтобы не было наводок.
В общем то зачастую прибор выходит в критическую аварию:
Неправильно сконфигурирован прибор
Неаккуратный монтаж датчиков и исполнительных механизмов
ПОМЕХИ.
Действительно, погоду портил частотник для насоса (0,2 кВт) системы Altivar, у которого не было подключено заземление. После подключения заземления проблема вылечилась.
Спасибо за поддержку!