МВ110-8АС и ПД100-ДИ
Добрый день специалистам.
Есть указанный модуль и датчик с выходом 4-20мА
По РЭ датчика указано, что Rн должен быть для 24В - 500 Ом +-50 Ом
А по РЭ прибора указано, что на канале для измерения 4-20 мА сопротивление Rн от 130 до 250 Ом.
Необходимо ли ставить согласно РЭ датчика еще сопротивление и в данном случае какое ? Питание датчика от встроенного 24В источника.
Вопрос в догонку, подключил датчик с мин-макс 4-20, но как понимаю самим модулем через конфигуратор можно сразу отконфигурировать.
Датчик установлен в емкости для измерения уровня, на пустой емкости показывает 4,051 , это можно как-то скорректировать до 4,000 ?
-
На вход МВ110-8АС ставить не нужно. Если Вы обратите внимание, что данные "от 130 до 250 Ом" Вы взяли из таблицы 2.1-Характеристики прибора, это указано входное сопротивление прибора.
При настройке МВ110-224.8АС устанавливаете нижний и верхний диапазон измерения согласно паспорту на датчик давления. Например, если датчик ПД100-ДИ2,5-111-0,5, то нижний диапазон будет 0 бар, а верхний 25 бар.
-
Зоя датчик если не ошибаюсь ПД100-ДИ 0,025-171-1,0
Разве я не могу ставить 4-20 или 0-100 в конфигураторе ? и уже программно рулить ?
-
Вы можете поставить 0..100%, если это соответствует правде 0%=4мА=0МПа, 100%=20мА=0,025Мпа.
-
До верхнего предела 0.025 Мпа у меня никогда не дойдет. Емкость всего 1 м высотой для солярки. На практически полной заправке 8,35 мА всего. А близжайший датчик 0.016Мпа ждать пришлось бы дольше. Для дома и так сойдет :)
Так что придется программно разруливать.