ТРМ 138 и ПМ01
Здравствуйте связка трм 138 и пм01 не хочет работать (передаваь данные в лектус), если опрашивать емр138 сразу с ком порта то все хорошо опрашивается в лектус орс но если ставлю модем и пытаюсь опросить через него по удаленке пишит "Ошибка crc". модемы настраивал как и все у меня их 6 штук работают хорошо. лог ответа лектуса
08:45:50.228 [920] (COM3)Tx: ATD89184451230
08:46:10.510 [920] (COM3)Rx: ([16] 0D 0A 43 4F 4E 4E 45 43 54 20 39 36 30 30 0D 0A )
CONNECT 9600
08:46:11.523 [920] (COM3) Подключение - ОК
08:47:53.705 [920] (COM3)Tx: [8] 08 04 00 01 00 01 60 93
08:47:55.451 [920] (COM3)Rx: [5] 08 90 00 11 FF
08:47:55.452 [920] (COM3)Tx: [8] 08 04 00 01 00 01 60 93
08:47:57.152 [920] (COM3)Rx: [5] 08 90 00 45 9A
08:47:57.153 [920] (COM3)Tx: [8] 08 04 00 01 00 01 60 93
08:47:58.868 [920] (COM3)Rx: [5] 08 90 00 11 FF
08:47:58.868 [920] Ошибка CRC (COM3 Àäðåñ:8)
08:47:59.389 [920] (COM3)Tx: [8] 08 04 00 0B 00 01 40 91
08:48:01.161 [920] (COM3)Rx: [5] 08 90 00 44 E1
08:48:01.162 [920] (COM3)Tx: [8] 08 04 00 0B 00 01 40 91
08:48:02.956 [920] (COM3)Rx: [5] 08 90 00 44 E1
08:48:02.957 [920] (COM3)Tx: [8] 08 04 00 0B 00 01 40 91
08:48:04.656 [920] (COM3)Rx: [5] 08 90 00 44 E1
08:48:04.656 [920] Ошибка CRC (COM3 Àäðåñ:8)
08:48:05.177 [920] (COM3)Tx: [8] 08 04 00 01 00 01 60 93
08:48:06.979 [920] (COM3)Rx: [5] 08 90 00 45 9A
08:48:06.980 [920] (COM3)Tx: [8] 08 04 00 01 00 01 60 93
08:48:08.773 [920] (COM3)Rx: [5] 08 90 00 11 FF
08:48:08.774 [920] (COM3)Tx: [8] 08 04 00 01 00 01 60 93
08:48:10.567 [920] (COM3)Rx: [5] 08 90 00 45 9A
08:49:05.702 [920] (COM3)Tx: [8] 08 04 00 0B 00 01 40 91
08:49:08.702 [920] (COM3) Отключение
08:49:08.702 [920] Ошибка: устройство не отвечает (COM3 Àäðåñ:8)
08:49:09.709 [920] (COM3)Tx: +
08:49:10.020 [920] (COM3)Tx: +
08:49:10.332 [920] (COM3)Tx: +
08:49:10.550 [920] (COM3)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
OK
08:49:10.550 [920] (COM3)Tx: ATH
08:49:10.768 [920] (COM3)Rx: ([6] 0D 0A 4F 4B 0D 0A )
OK
-
какая Вас используется версия Lectus?
-
-
Могу написать как настраивал модем
-
попробуйте обновить лектус с оффициального сайта ( ссылка в самом лектусе есть)
либо перейти на Modbus ASCII т.к. там другой алгоритм подсчёта контрольной суммы и не имеет необходимой в RTU паузы.
-
перешел Modbus ASCII вот такую картину пишет
ОРС лектус последний версии с сайта
09:57:15.073 [3748] Ошибка приема\передачи (COM3 Адрес:8)
09:57:15.074 [3748] (COM3)Tx: [17] ":08 03 00 01 00 01 F3 CR LF "
09:57:15.745 [3748] (COM3)Rx: [11] ":Â0&’0 ‚1”jLF "
09:57:16.760 [3748] (COM3)Tx: [17] ":08 03 00 01 00 01 F3 CR LF "
09:57:17.819 [3748] (COM3)Rx: [11] ":Â0&’0 ‚2TjLF "
09:57:18.553 [3748] (COM3)Rx: [11] ":Â0&’0 ‚2TjLF "
09:57:19.568 [3748] (COM3)Tx: [17] ":08 03 00 01 00 01 F3 CR LF "
09:57:21.361 [3748] (COM3)Rx: [11] ":Â0&’0 ‚2TjLF "
-
есть возможность установить снифер между модемом и ТРМ138 и послушать, что отвечает сам ТРМ в сторону модема?
-
Возможность установить снифер есть но вот какую прогу поставить
-
wTerm , Com Port Tool Kit
-
Advanced Serial Port Monitor
Можешь поискать версии постарее - они попроще.