ТРМ151 код ошибки 32
Добрый день!
немогу найти в описании на ТРМ151, что означает код ошибки 32.
вообще логика простая:
есть одна программа с одним шагом, надо поддерживать температуру на определенном уровне.
Создал программа1, шаг 1, уставка 100 переход по температуре на шаг2, условие перехода если температура выше 1000.
программа1, шаг2, конец программы.
зашил и в итоге ошибка 32.
подскажите пожалуйста,ч то не так.:confused:
-
Приветствую!
Данный код ошибки 32 означает: ошибка при расчете уставки по графику в первом канале. Следует проверить наличие коррекции уставки по графику, если она нужна, тогда проверить сам график и его вход .
-
у меня диск который идет вместе с ТРМ151. где мне найти коды всех ошибок.
P.S. Спасибо за быстрый ответ.
-
Не за что!
См. полное руководство на прибор на СД-диске, стр. 151-152.