За што отвечает параметр Р-16???:confused:
Вид для печати
За што отвечает параметр Р-16???:confused:
У нас ваш прибор УКТ-38-04 №675081 2002года выпуска.При калибровке в параметр Р-16 било записано значение 6744.Прибор перестал показивать температуру на верхнем индикаторе висветились прочерки.При отключоной термо компенсации прибор показует правилоно.Просьба обьяснить што ето за параметр р-16 и как с ним обрашятся.какое правильное значение етого параметра.:confused:
Здравствуйте, Вы проводили юстировку прибора сами?
В прикрепленном файле описание юстировки для прибора УКТ38-04.
Р-16 - это параметр для задания кода доступа в режим юстировки.
Калибровал мой колега.Я ему помогаю.
Спасиба нам очень помогла ваша инструкцыя.Все отлично работает.
Он щяслив:)
Здравствуйте. Нужна инструкция по юстировке УКТ38-04 98 года выпуска. Ссылка в теме битая. Помогите, если сможете :) Заранее спасибо!
А старее инструкции нет? У нашего прибора только три параметра P, U, F. По присланной инструкции не получается откалибровать. Плохо стараемся?:)