-
Вложений: 1
ПИД-РЕГУЛЯТОР
Добрый вечер, Уважаемые!!!!
Помогите, пожалуйста, двоешнику=)
Начал изучение Codesys и продукции ОВЕН. Мучаюсь уже неделю. Есть ПЛК110-60, МВ110-8А, МУ110-8И и клапан с 4...20мА
1) ПЛК видит МВ, а МУ не хочет. Настраиваю, как в видеоинструкциях с обучения.
Подключаю отдельно (rs-485) prot ModBus RTU скорость 115200 МВ адр 30 --->MY адрес 31--->AC4 по адресу 30 и 31 видит только МВ, если отдельно, то видит (конфигуратор) оба устройства.
2) Использую пид из utils, при actual < set point, работает регулятор, при > - нет.
Извините за мои Ту*ые вопросы, очень сильно не ругайтесь.
Спасибо!!!
-
-
Привет, Рэф.
Для начала подключитесь отдельно к каждому из модулей и смените адреса
Например: 32 для МВ110-8А и 40 для МУ110-8И
Проблем с конфигуратором больше не будет :-)
-
Все сделал, работает. Проблемка еще одна образовалось. Стоит клапан с управлением 4..20мА. При значении out=1000 по идее он должен быть полностью открыт, а он только на-половину, и постоянно открывается-закрывается. Стоит сопротив 1200 Ом. При значении 0, закрывается.
-
Проблему решили, ВСЕМ спасибо за советы, УВАЖАЕМЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!
Сопротивление поставили 500 Ом