Вложений: 4
ТРМ 138 - научите дурака
Помогите настроить ТРМ138 по протоколу Modbus RTU.Имеем ТРМ138 подключен один датчик на 1 канале.Конфигуратор работает,OWEN Process Manager показывает.При опросе МСД 200 или OPC драйвером Овен - нет связи.Что-то в сетевых настройках трм похоже неправильно настроил.
-
Вложений: 1
Вложение 10691
Странный запрос. Должен начинаться с "10 04 ..."
-
По овену все заработало,но все же хотелось бы понять почему не работает модбас.Если у кого есть работающий экземпляр - напишите настройки.ТРМ 138.Прошивка 0.05
-
Вложений: 1
У меня прекрасно работают контроллеры ПЛК-160AM c ТРМ-138 по Modbus, помню что в начале были какие то заморочки но опытным путем дошел до оптимальных настроек. Вот таким образом все заработало отлично и в круглосуточном режиме.Вложение 11286