-
Вложений: 3
Пропадает связь
Помогите найти причину потери связи.
Два объекта,на каждом установлено по контроллеру и по два блока аналоговых входов (ПЛК110-60+МВ110-8А).Связь по RS-485,сервер-Modbus Universal MasterOPC.один из контроллеров периодически(примерно раз в 10 секунд)теряет связь с ОПС сервером,второй работает при этом нормально(настройки в сервере одинаковые).
Вложение 10352
Вложение 10353
Вложение 10354
-
В логе OPC сервера выдается сообщение - ошибка контрольной суммы.
Попробуйте в настройках узла задать межсимвольный таймаут - примерно 100 мс.
Также это может происходить из-за помех на линии.
Посмотрите на закладку "Запросы" - там будет видно что происходит на линии.
-
линия от одного объекта до другого -двужильный не экранированный кабель(примерно 25 метров)может быть действительно дело в линии.Спасибо.
-
Для начала все же задайте межсимвольный таймаут - если скорость низкая то могут рваться пакеты.
Можете также попробовать снизить скорость обмена.
-
-
Если кому интересно,проблема решилась :на контроллерах разделили порты 485 (порты RS-485 №1 двух контроллеров связали с OPS,RS-485 №2 с модулями ввода).Работает стабильно уже 1,5 месяца.