ВОПРОС-где необходимо правильно указывать разрядность?!
все приборы от щита: УКТ38.В4-АС2М-сеть RS485-АС4-RS232/USB-ПК
у маленькое уточнение-можно ли в ОРМ архивировать процесс за временной промежуток более суток?!
ВОПРОС-где необходимо правильно указывать разрядность?!
все приборы от щита: УКТ38.В4-АС2М-сеть RS485-АС4-RS232/USB-ПК
у маленькое уточнение-можно ли в ОРМ архивировать процесс за временной промежуток более суток?!
Напишите штрихкод прибора АС2М.
В ОРМ архивируется постоянно. Просто каждый день создается новый файл.
Для решения Вашей задачи поставьте в настройках ОРМ . Коэффициент корректировки 0.1. Скриншот в приложении.
[QUOTE=Пантелеев Дмитрий;117515]Для решения Вашей задачи поставьте в настройках ОРМ . Коэффициент корректировки 0.1. Скриншот в приложении.
Спасибо огромное!!!:)сам до коэффициента этого долго бы еще додумывался...но на верном пути был