Можно приминить аналоговый выход ПЛК 150 И-М как дискретный?
Вид для печати
Можно приминить аналоговый выход ПЛК 150 И-М как дискретный?
0 в - лог. ноль
5 В - лог. единица.
Ноу проблем.
А по току надо ставить токоогранич. резистор и стабилитрон.
К сожелению у нас выходы токовые, а не вольтовые.
Делитель 1000+1000 Ом и стабилитрон на 5 В. Отбор напряжения от средней точки.
А можно схему подключения ПЛИЗ
Делитель крайними точками к земле и + токового выхода, стабилитрон к средней точке делителя и к земле.
Включите, померьте напряжение между средней точкой и землёй.
При 4 мА - около 1,5 В, при 20 мА - 5-5,6 В. Если при 20 Ма будет больше 6 В - припаяли стабилитрон верх ногами.