Здравствуйте. Возможно ли подключить тензодатчик к МВ110-224, если он уже подключен к весовому индикатору?
Вид для печати
Здравствуйте. Возможно ли подключить тензодатчик к МВ110-224, если он уже подключен к весовому индикатору?
С тензодатчика милливольты идут , подключайте :confused:.только какой смысл деяния сего.
Подсядет сигнал , весовой индикатор "брехать" начнет . Придется перекалибровывать .
Есть еще весовые индикаторы (терминалы) которые возбуждение тензодатчиков производят сигналом с меняющейся полярностью .
Мне нужно к Scada подключиться, а у терминала нет интерфейса.
1. У терминала есть выход тока/напряжения? Если да - подключитесь к нему.
2. Поменяйте весовой терминал.
А подробнее про выход можно?
Обычный выход 4..20мА или 0(2)..10В.
Спасибо, буду пробовать.