Подключение МУ110-32Р
Здравствуйте.
У нас на котле ДКВР-20 автоматика регулирования реализована на ПЛК-150 и СП-270.
Связь между ПЛК-150 и СП-270 по RS232.
Связь с компьютером по Ethernet, только для загрузки программы и корректировки режимной карты.
Отопительный сезон контроллеры проработали на отлично.
Теперь руководство требует разработать систему запуска котла от одной кнопки, при этом не демонтируя проектную схему.
Возможно ли добавить к существующей схеме авторегулирования дискретный модуль
МУ110-32Р.
Заранее благодарю.
-
Здравствуйте. Модуль можно подключить по интерфейсу RS485. В программе настроить обмен между плк и модулем. Проблем быть не должно.
-
Здравствуйте Дмитрий. Спасибо за ответ. Ещё вопрос.
Задание нагрузки котла задаётся с СП-270 на ПЛК по RS-232. Использовать можно только или 232 или 485. Как связать с ПЛК ещё МУ110 ?
-
Панель у Вас подключается по 232. Остается свободный интерфейс RS485 - по нему и подключаете модуль вывода Му110.
-
Спасибо за советы.
Но, что-то смущает. Помню, как пришлось намучиться с регистрами СП-270.
Сейчас всё больше склоняюсь к ПР110 или ПР114. Установить, как отдельный модуль, и пусть работает.
-
Если связь с СП270 трогать не будете, то проблем с регистрами не возникнет. Там довольно все просто, т.к. всего один регистр на выход (битовая маска).
-
Сейчас я, как на развилке трёх дорог.
Почти день на форуме. Нашёл тему о ПР110 / ПР114. Там тоже свои проблемы. Пусть уж лучше регисты. Всётаки пройденный материал.
1/ Я так понял, что проект пишется в ПЛК, а дискретка выводится на МУ110.
2/ Не имея панели МУ110 я не смогу эмулировать работу проекта. Это возможно только на железе?
-
Вы программу автоматизации котла сами писали?
Тогда сложностей возникнуть не должно.
Подозреваю, что Вам еще и модуль ввода понадобится. Нет?
Сделайте подпрограмму, в которой отдельно опишите логику опрессовки и розжига котла. Можно на LD вообще. Можно делать без МУ110.
Далее эту подпрограмму вызываете в основной программе.
Когда появится МУ110 просто настраиваете по примеру сетевой обмен (10 минут). И в программе удаляете временные переменные, и пользуетесь переменными, которые дадите каналам при подключении модулей.
Как делать подпрограммы и как подключать модули можно смотреть тут:
http://www.owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=49
-
Здравствуйте Андрей. Так и будем делать. Спасибо за совет и ссылку. Надеюсь ещё на один совет. На котлах КВ-180 в системе регулирования установлены аналоговые регуляторы Р27, Р17 и т.д и т.п.. Год выпуска 1985.
Мороки с ними ... . Возникла идея заменить на ПЛК. Опять же не трогая проектных схем. Оператор должен пользоваться теми-же ключами управления. По моему это возможно. Выбор был сделан в пользу ПЛК-63 с МР-1. Теперь один вопрос:- " Имеется ли возможность написать программу так, чтобы менять настройки регулятора не с ПК, а с панели ПЛК-63?". Программы пишу сам. Заранее спасибо.
-
Ну во первых их можно было заменить ТРМ212.
ДКВР на 5 ТРМ212 + САУ делается. :)
Да, с ПЛК63 вполне возможно задавать данные непосредственно с дисплея и кнопок.
Примеры так же есть на диске с ПЛК и на форуме.