ТРМ210, ступенька
имею ТРМ210.
делаю преобразователь 0-10В в ШИМ 0-100%
сигнал 0-10В через делитель подаю на вход ТРМ210
вход конфигурирую в 0..1В
задаю Р = 100, I = 0, d = 0
подаю на вход от 0 до ~2В, на выходе имею примерно 0..20%
т.е. все как и ожидается.
далее немного увеличиваю сигнал, ну пусть до 2,2В - на выход выставляется 100%.
бьюсь третий день - сбрасывал на заводские, менял тип входа на токовый - всепох.
это какая-то фича, я чего-то не понимаю или прибор надо утилизировать?
-
Здравствуйте, LordN.
как у вас отмасштабирован аналоговый вход , какую уставку вы поставили для прибора? тип управления - нагреватель или холодильник?
-
масштаб по входу 0-100
уставка = 0
тип - прямой. +вх => +вых
пока выкрутился, взял делитель 100/10000
на входе макс 0,1В, перемасштабировал, вроде все пашет.
тем не менее вопрос по утилизации открыт :)
-
Вложений: 1
-
по формуле 3,1 из РЭ на ТРМ210 выходит следующее: с вашими настройками входа при сигнале 0В ТРМ должен выдавать 100% мощности, при 10В - 0%. обратите внимание , что в приборе параметр Р - это полоса пропорциональности (Хр), в действительности равная 1/пропорциональный коэффициент усиления.
-
спасибо за ответ, но вы ошибаетесь.
с данным конфигом все работает. но вопрос не в этом.
вопрос звучит так, переформулирую:
почему при напряжении на входе более 0,2В выход делает ступеньку?
т.е. до этого значения все идет как надо, линейно, свыше - разрыв и 100%.
-
Вложений: 1
в вашей конфигурации странные значения стояли. проверил на 4-20 - всё отработало. попробуйте вот эту конфигурацию.
датчик 0-1В