скорость реакции аналоговых выходов МУ110-8И
Здравствуйте,
На базе оборудования "ОВЕН" сделали автоматизацию линии по производству.
ПЛК 110/32 управляет включением и скоростью семи конвейеров плюс дополнительным оборудованием.
Скорость подается через потенциометр в модуль МВ110-2А через RS-485, потом обрабатывается контроллером и распределяет скорости по конвейерам через МУ110-8И тоже по RS-485.
В общем то вопрос в следующем, задержка после поворота потенциометра и получением сигнала на преобразователь, составляет 1,5-2 сек. Это очень много для нас, как можно уменьшить эту задержку?