Добрый день.
Мы используем ПЛК100 и ТРМ202.Можно ли через ПЛК100 по RS485 управлять работой ТРМ202, а именно отключать двухпозиционный регулятор (параметр CmP1) и тем самым прекращать регулирование температуры с помощью ТРМ202?
Вид для печати
Добрый день.
Мы используем ПЛК100 и ТРМ202.Можно ли через ПЛК100 по RS485 управлять работой ТРМ202, а именно отключать двухпозиционный регулятор (параметр CmP1) и тем самым прекращать регулирование температуры с помощью ТРМ202?
Да, можно. В PLC Configuration При записи параметра - ставьте использовать индекс.
Можно. В мастере ОВЕН насптраиваете параметра CmP1 (в режиме по команде) и управляете им.