Помогите с УТ24
Нужна простейшая настройка, а я в ступоре (первый день прибор у меня).
Концевик замкнут-должен начаться отсчет 3-х минут на таймере. Время вышло, загорается лампа на 220 В.
Концевик разомкнут- на дисплее ноли, лампа гаснет.
Концевик замкнут и все по новой.
Вопрос: как это настроить и на какие контакты (входа) подсоединять концевик и прерываемый провод питания лампы?
Не обижайтесь. Я в этих делах совсем неа.... :confused:
-
Сколько максимально по времени может быть замкнут концевик??
Настройка:
Пароль 77
Cn = выбираем канал 1
Stn1 = 1
T1dl = 3 минуты
D1on = 0
D1oF = 0
N1 = CYCL
Ind1 = 3
Inp = 1
rESt = 1
SEC = 0
Corr = 100
InIt = 1
Stt1 = 1
T1on = ХХ (время включенного состояния в минутах, любое задайте - программа циклическая) T1oF = 0 (время выключенного состояния в минутах)
Подключение:
Вход 1 (клеммы 14,10) это "пуск", может работать в импульсном режиме.
Вход 3 (клеммы 14,13) это "сброс", может работать в импульсном режиме.(Но "пуск" при этом должен быть разомкнут)
Оба входа типа "сухие контакты"
Нагрузка:
От сети 220 В на клемму 4, с клеммы 3 на лампу( нагрузку) с лампы обратно на 220 В. Выхода тоже типа "сухие контакты".
Кстати говоря, а с какими выходами прибор( полную маркировку напишите)?
-
Всё зделал по Вашей инструкции (кроме лампы), но к сожалению не получается.
При нажатии на концевик прибор промаргивает (слегка) дисплеем, но таймер не запускается.
Установленный режим rESt = 1, почему-то сам меняется на 9.
Прибор УТ24-Щ1.Р
Б12-015033
IP54
-
В rESt записать 9 физически нельзя...Там область задания от 1 до 6...Что значит промаргивает дисплеем? Проверте настройки ещё раз.
-
Ставлю всё четко по Вашему описанию, выхожу из программирования, захожу вновь и вижу rESt = 9.
.......а теперь вообще доигрался.....
При попытке войти в программирование rESt, прибор выходит в состояние Работа.
Промаргивает, это чуть мигают цифры, при нажатии на концевит. Именно "чуть".
-
Причина неудач найдена. "Концевик" оказался моментального действия. Т.е. прибор не успевал отработать сигнал.
НО! Осталась проблема настройки. Прибор не даёт управлять параметром rESt. При попытке это сделать, выходит в режим работа.
ЧЕГО ДЕЛАТЬ, ГОСПОДА?
-
посмотрите внимательней параметр INIT, там обязательно должна стоять 1, тогда REST можно будет изменить.
-
INIT на обоих каналах стоит "1". Не помогает.
-
Попробуйте наоборот поменять параметр INIT на 0.
-
Ура! З-А-Р-А-Б-О-Т-А-Л-Л-Л-О!
Поменял параметр INIT на "0" и всё встало на свои места. REST поддается настройке.