Добрый день.
Есть необходимость подключить к аналоговому входу ПЛК63 термопару ТП(В) через ТРМ201.
Какой вариант (в плане дополнительных элементов и простоты монтажа) аналогового выхода на ТРМе предпочтительней использовать 4..20 мА или 0..10 В?
Вид для печати
Добрый день.
Есть необходимость подключить к аналоговому входу ПЛК63 термопару ТП(В) через ТРМ201.
Какой вариант (в плане дополнительных элементов и простоты монтажа) аналогового выхода на ТРМе предпочтительней использовать 4..20 мА или 0..10 В?
в вашем случае не имеет значения, поскольку напрямую к ПЛК63 нельзя подключить ни сигнал 4-20мА ни 0-10В. Потребуются дополнительные резисторы.
А зачем вам вообще такое делать? Ведь можно подключить напрямую датчик к ПЛК и на экран выводить температуру, есть вариант вообще по сети, через Модбас, считывать что намерил ТРМ201
Такой тип термопары напрямую к контроллеру не подключишь, а интерфейса у данного ТРМа нет, поэтому приходиться измудряться.
Возвращаясь к теме: какое подключение считается более, так сказать, правильным или классическим, с учетом используемых компонентов.
Вроде для 10в-го входа ПЛК необходим только резистивный делитель напряжения РД10 и все, а для токового входа - внешний резистор 100 Ом для ПЛК63 и Rн для ТРМ, так?
Схема подключения
http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1348233421
ТРМ201 производится с интерфейсом RS485, протокол обмена ОВЕН или Modbus. Опросить с ПЛК63 прибор ТРМ201 Вы можете с помощью библиотеки (см. примеры и полезности).
Да, я уже посмотрел, что данный ТРМ с интерфейсом, но необходимо использовать именно аналоговые входы, т.к. интерфейс может пригодиться для другого.Цитата:
ТРМ201 производится с интерфейсом RS485, протокол обмена ОВЕН или Modbus. Опросить с ПЛК63 прибор ТРМ201 Вы можете с помощью библиотеки...
Исправленная схема:
http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1348482676