Посоветуйте пожалуйста, как подключить термопару ТХА 1-6 К-2-И к ТРМ-138? Я подключаю через выходы 40,41 и массу кидаю на экран. В результате в ЦИ1 выводит номер датчика d8. Может, что-то не так делаю?
Вид для печати
Посоветуйте пожалуйста, как подключить термопару ТХА 1-6 К-2-И к ТРМ-138? Я подключаю через выходы 40,41 и массу кидаю на экран. В результате в ЦИ1 выводит номер датчика d8. Может, что-то не так делаю?
После подключения термопары ко входу 8, Вы программировали прибор? Задали в уровне PL_1 , dAt8 параметр in-t = TY05?
Нет, не программировали. Вчера начали только разбираться с прибором. Подключили термосопротивления ТСМ, всё показывает. А вот термопара - нет. Сейчас попробую.
В этом и дело. Если подключаете разные типы датчиков, то нужно перепрограммировать прибор.