RS-485 Modbus RTU
Здравствуйте уважаемые Господа! Подскажите пожалуйста почему ПЛК 150 не хочет подключатся к прибору МТМ 160 по RS -485 Modbus RTu . Причем к компу подключается беспроблем. А в ПЛК ошибка 81.Даже пробовал тестовой программой напрямую ПЛК- МТМ провод витая пара длина 20 см.Опыт по подключению этик приборов есть. Где то пол года назад подключал такие же связки, все работало. Может ли это быть из за того что в ПЛК до этого была другая программа?
-
АУУУ! Господа разработчики помогите разобратся с проблемой . А то самому мне не справится
-
Скорее всего дело в настройке обмена. Проверяйте.
Не получится - пишите настройки МТМ и проект или скрин (прилогайте, не вставляйте) конфигурации контроллера.
-
Спасибо за отклик. Удалось найти свой старый проект, время опроса нужно было увеличить до 400 мс