Дежурный режим ТРМ133
Здравствуйте, при установке дежурного режима в ТРМ133 (например на выходные), если создается угроза замерзания калорифера, то он переходит в режим защиты от замораживания, а после устранения угрозы, получается он переходит в нормальный режим работы (т.е. включает вентилятор и начинает регулировать приточную температуру) независимо от того, что он перешел в защиту от замораживания из дежурного режима? То есть я хочу остановить работу вентиляции в выходные с помощью деж. режима, а она получается может сама включиться (если сработает защита от замораживания)?
-
Здравствуйте,
Если прибор был переведен в дежурный режим, например с помощью тумблера через дискретный вход С1, и в процессе работы, по каким -то причинам перешел в режим защиты от замораживания, то при после устранения угрозы, прибор смотрит состояние всех дискретных входов, С1-дежурный режим у Вас замкнут , поэтому ТРМ133 выходит в дежурный зимний режим.