Добрый день!
Подскажите пожалуйста как убрать навигационную панель, которая расположена сверху.
В свойствах компьютера окно режим исполнение и там свойства "основная панель" и "панель вызова документов" убираю галочки.
Запускаю... и панель все равно осталась.
-
Приложите ваш проект сюда.
А на текущей версии - 3.4 Sp1 пробовали?
-
Вложений: 1
Здравствуйте!
Вот еще вопрос:
-Создаю мнемосхему, запускаю отладку, мнемосхема открывается.
Перехожу в режим исполнения- мнемосхема не доступна.
Раньше такого не было. В чем может быть причина?
Вложение 6176
-
Вложений: 1
У вас объект не назначен компьютеру.
-
Да на 3.4 все ок. Видимо глюк версии.
Вот вторая проблема вышла.. В проекте есть переменные типа Array. Использую Codesys OPC server. Данные переменные MasterScada видит. Но в дереве проекта они светло-серые т.е. они не опрашиваются.. я пытаюсь в них что-то записать, команды эти переменные не уходят.. В чем может быть проблема?
-
А переменные других типов в проекте есть? Они активны?
Попробуйте проверить работу с другим OPC клиентом, например с Matricon OPC Explorer (Free).
-
Да остальные переменные активны успешно идет чтение и запись... Данный OPC вообще поддерживает тип данных ARRAY?
-
Все работает.. не полностью был сформирован файл symbol... !!!
Спасибо большое за быстрые ответы!
-
с пасибо! Не досмотрел.
Как-то раньше свойства присваивались.