Вложений: 1
Мойка
Здравствуйте. Мы планируем делать автоматизацию мойки технологических емкостей (производство пива). Схема автоматизации прикреплена к сообщению, хотелось бы выслушать критику на предмет явных косяков, т.к. с контроллерами Овен ещё не работал.
Кратко по техпроцессу:
Мойка форфаса 1 и 2 полностью идентична и происходит последовательно.
1. Открываются К1 и К2, запускается магистральный насос горячей воды.
2. Через минуту останавливается насос и закрывается клапан К1, остатки воды вытесняются сжатым воздухом через открытый К3.
3. Закрывается К3.
4. Открываются К4 и К6, включается рециркуляционный насос химраствора.
5. Через 5 минут насос выключается, закрывается клапан К6 и остатки химраствора вытесняются сжатым воздухом через открытый К3.
6. Закрывается К4
7 Происходит мойка холодной водой аналогично п.1-3, но через клапан К5.
БКМ-1 управляют клапанами и электродвигателями, контроль подачи напряжения осуществляется через МВ110-8ДФ. Давление при вытеснении меряется ПД100-ДИ и МВ110-2А.
Системой управляют ПЛК110 и СП270.
Адекватно ли техпроцессу выбрано оборудование автоматизации?
Работоспособна ли такая система?
-
1. Открываются К1 и К2, запускается магистральный насос горячей воды.
2. Через минуту останавливается насос и закрывается клапан К1, остатки воды вытесняются сжатым воздухом через открытый К3.
3. Закрывается К3 и К2.
4. Открываются К4 и К6, включается рециркуляционный насос химраствора.
5 Через 5 минут насос выключается, закрывается клапан К6 и химраствор вытесняются сжатым воздухом через открытый К4.
6. Закрывается К4 и Открываются К2 далее остатки вытесняются сжатым воздухом через открытый К2.
7 Происходит мойка холодной водой аналогично п.1-3, но через клапан К5.
так наверное правильней
-
По п.3 согласен, по п.6 - химраствор вытесняется именно в бак, на схеме небольшая ошибка: должен быть бак, сообщающийся с атмосферой.
-
Пришлите описание технологии, количество и типы датчиков и исполнительных механизмов на a.nikolaev@owen.ru или выложите здесь.
Как далеко располагаются друг от друга емкости?
Есть ли необходимость собирать данные на верхний уровень? (SCADA)
Мне показалось, что на схеме заложено несколько избыточное оборудование.
-
Мне тоже показалось что немного сложновато,я делал CIP мойку ,только без продувки воздухом,если интересно посмотрите http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8565
-
Вложений: 1
Смету прикрепил к сообщению.
Пока что CSADA не планируется, но в перспективе - возможно. Расстояние не большое - около 10 м. АС5 тут стоит больше на всякий случай, что бы получить независимые сегменты сети.
Приводы насосов небольшой мощности - около 1 кВт. Пока думаем, запитывать их сразу через БКМ-1 или через промежуточное реле.
Техпроцесс выглядит так:
1. Мойка горячей водой со сливом в канализацию 1 мин.
2. Мойка химраствором с рециркуляцией 5 мин.
3. Мойка холодной водой со сливом в канализацию 1 мин.
-
Думаю Вам достаточно ПЛК110-60(даже возможно ПЛК110-32) и МВА8.
Да и панель возможно попроще-ИП320.
Для управления насосами хватит обычных пускателей.
Где находитесь территориально? Если земляки, то бескорыстно помогу.
Писать в личку.